360软件小助手截图20141123202326.png

柱布置如上。。。

7度0.15g,多层框架,无地下室,独立基础设计时出现大面积零应力区,检查过,弯矩平均350~450,轴力1700~3500。。
导致独基变得非常大。持力层为换填砂夹石,设计250KPa。。埋深2.5m
在尽可能不换基础形式的情况下,怎样考虑??谢谢。。。


360软件小助手截图20141123202326.png

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    tjliangshi 发表于 2014-12-3 08:22 也没有地勘报告,就敢出图敢不敢是针对经验而言地
    2014-12-04 12:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳


    不过现在已经不重要了,现在已经不存在哪些问题了。。。

    2014-12-04 08:54:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多