土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力混凝土建筑分类

预应力混凝土建筑分类

发布于:2014-11-23 20:24:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 根据预加应力值大小对构件截面裂缝控制程度的不同分类:

  1.全预应力混凝土(FPC,fullyprestressedconcrete)

  在使用荷载作用下,不允许截面上混凝土出现拉应力的构件,属严格要求不出现裂缝的构件,和严格控制预应力构件的截面尺寸和预应力梁的挠度。

  2.部分预应力混凝土(PPC,partiallyprestressedconcrete)

  允许出现裂缝,但最大裂缝宽度不超过允许值的构件,属允许出现裂缝的构件。

  3.无粘结预应力钢筋

  将预应力钢筋的外表面涂以沥清,油脂或其他润滑防锈材料,以减小摩擦力并防锈蚀,并用塑料套管或以纸带,塑料带包裹,以防止施工中碰坏涂层,并使之与周围混凝土隔离,而在张拉时可沿纵向发生相对滑移的后张预应力钢筋。

  特点:不需要预留孔道,也不必灌浆、施工简便、快速、造价较低、易于推广应用。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-03-26 11:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1407384843265
    简单明了!!!
    2017-02-17 14:38:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1534 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构圈梁的构造的要求

1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;  2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;  3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;

回帖成功

经验值 +10