土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌体结构圈梁的构造的要求

砌体结构圈梁的构造的要求

发布于:2014-11-23 20:23:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;

  2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;

  3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;

  4.圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1416469902225
    谢谢楼主分享学习了
    2014-11-24 09:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • 何消余年
    何消余年 板凳
    楼主搬运工一个,辛苦了!
    2014-11-24 08:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

连墙件的构造要求

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)要求,脚手架连墙件应符合以下要求:  1、连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定,通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米。  2、连墙件的布置应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定;应优先采用菱形布置,或采用方形,矩形布置。

回帖成功

经验值 +10