本帖最后由 牵牛上京 于 2014-11-23 15:03 编辑 农村自建房,本人不懂建筑设计之类知识,在网上买的图纸。无奈农村工人大都看不懂。如下图所示。这些盖琉璃瓦的板一共浇了25公分厚。做完之后,总觉得不太对劲。求助大家帮忙算算。出墙70公分,厚25公分带板一起。承受得起吗?:(。没有做挑梁!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1416725627868
沙发
tontongba 发表于 2014-11-28 14:47 楼上的计算似乎太过于简单了吧,就估算了板的自重,再者计算本身也有误啊楼主是说做了250厚的挑板,只要负 …对于此类知识我属于完全小白型。所以来这求助诸位专业人士。:D
2014-11-29 12:08:29
赞同0
-
qq_1416725627868
板凳
xuesediekong 发表于 2014-11-29 09:14 楼主啊,下次直接在论坛里面留联系方式嘛!来个竞标也不错的!我们现在配筋二级钢起,他那个结构图有根钢筋 …关键挑板处没有大样图。我们工人浇了250厚。另外那个大跨度的房间。我在中间处另外加了24X40的框架梁。这个是我们这泥工工人说必须要加。我后来问了卖图纸的,他们承认那地方确实有疏漏,那客厅位置的的确需要加梁。从这点可以看出。淘宝不可靠啊:(。。。。另外挑板部分我放了双层双向钢筋,8个的间距100.每个阳角都有加2根18的3米长的螺钢。
2014-11-29 12:07:29
赞同0