该工程自08年开始建设污水处理管网配套设施,一号污水主管埋设于北港河床内,全长3.64km,分二期工程建设;
一期建设于2008年9月,管道位于河道上游,全长1.30km,管径D1500mm混凝土管,管节长2米/根,接口采用承插式橡胶圈,管道埋设于河道中心线偏右位置,河岸l两侧设置钢筋混凝土收集井(收集来自于城区污水排放口排放的污水),通过D500mm砼连接管接入D1500砼主管,主管设有集水井、闸槽井。
二期建设于2010年10月,位于河道下游,直至提升泵站,全长2.34km,主管管径D1200mm玻璃钢夹砂管,管节长12m/根,接口采用承插式橡胶圈密封,管道埋设于河道中心线偏右位置,河岸l两侧设置钢筋混凝土收集井,通过D500mm玻璃钢夹砂管连接主管(接口采用J型三通连接),主管设有T型三通检查井。
问题:
1、现整条管线多处管道破损,维修难度很大,因为管道已经在运行,主管内水压很大,三台泵(2台22kw、一台30kw)全天24小时不停抽水,主管内的水量还是很高。
2、一期工程D1500砼管很多接口处进水、集水井进水、收集井井水、连接管多处破损。造成的原因,当时施工难度大,承包商没做过类似工程,草草了事,管道没有用砼封包,而是直接在水里肉眼都看得到管,那些接口到处渗河水进入主管,全线集水井全部在河床水位以下1m左右,井脚多处进水。
3、二期工程主管上的T型三通检查井从完工至今一直封闭,整条管道没有设置排气井,导致管内水压大,泵站以前全天只开2台22kw的泵,管内一直积压水,现在整条管道多处出现由于气压导致管道冒气泡。