土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管坡度选择及流速要求

污水管坡度选择及流速要求

发布于:2014-11-20 13:48:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管径500 长度50M 坡度4%,流速符合要求么?
管径600 长度60M 坡度千分之一,流速符合要求么?
求教具体应该怎么查,一直很迷茫.....

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    规范中的最小不淤流速和最大冲刷的冲刷流速,混凝土管最大流速不超过5米。
    2015-05-10 11:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    一、可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)/4 排水管渠和附属构筑物 /4.2 水力计算
    4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定。非金属管道最大设计流速经过试验验证可适当提高。
    l 金属管道为10.0m/s。
    2 非金属管道为5.0m/s。
    4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
    1 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。
    2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。
    3 明渠为0.4m/s。
    4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按表4.2.10的规定取值。
    (条文说明)随着城镇建设发展,街道楼房增多,排水量增大,应适当增大最小管径,并调整最小设计坡度。
    常用管径的最小设计坡度,可按设计充满度下不淤流速控制,当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施。通常管径的最小设计坡度见表 7 。
    表7中:管径d500mm最小设计坡度0.0012;管径d600mm最小设计坡度0.0001。
    二、当污水管径、设计坡度确定后,可按设计流量验算管内流速是否满足最小设计流速或最大设计流速规定范围内,如是合理可行,否则反之。




    2014-11-21 09:38:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:有关格栅的选择

各位前辈,请问格栅应该怎么选型啊?

回帖成功

经验值 +10