供配电技术
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
阅读下一篇
280米处有个柜子,接几个电机,功率都不大,启动时是依次启动,加一起40kW,按60A的计算电流,供电用50的电缆好还是用35的电缆呢?50的电缆压降3.33%,35的电缆压降4.77%,大家看呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xinye10
沙发
llu608 发表于 2014-11-20 00:52 全部赞成,除了#6楼因为大伙都说是线电流,回去翻了下教材。发现我说错了。确实是线电流。说说自己当时为什么那么肯定是相电流吧。低压为接地系统,有专门的N线,电流是通过N线返回电源的;想必是相电流了吧。这个时候谈线电流没有意义;中压系统,不接地,无N线,干线上流过的必是线电流,相电流没有意义;回去查了下线、相电流的严格意义,流过端线的电流为线电流。星接,相电流=线电流。
2014-11-21 17:55:21
赞同0
-
llu608
板凳
全部赞成,除了#6楼