土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电设计里计算电流是线电流还是相电流

配电设计里计算电流是线电流还是相电流

发布于:2014-11-19 00:32:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果是单相的话公式是什么U取多少,如果是三相的话公式是什么U取多少

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xinye10
    xinye10 沙发
    llu608 发表于 2014-11-20 00:52 全部赞成,除了#6楼因为大伙都说是线电流,回去翻了下教材。发现我说错了。确实是线电流。说说自己当时为什么那么肯定是相电流吧。低压为接地系统,有专门的N线,电流是通过N线返回电源的;想必是相电流了吧。这个时候谈线电流没有意义;中压系统,不接地,无N线,干线上流过的必是线电流,相电流没有意义;回去查了下线、相电流的严格意义,流过端线的电流为线电流。星接,相电流=线电流。
    2014-11-21 17:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • llu608
    llu608 板凳
    全部赞成,除了#6楼
    2014-11-20 00:52:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压线路压降问题

280米处有个柜子,接几个电机,功率都不大,启动时是依次启动,加一起40kW,按60A的计算电流,供电用50的电缆好还是用35的电缆呢?50的电缆压降3.33%,35的电缆压降4.77%,大家看呢?

回帖成功

经验值 +10