土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压线路压降问题

低压线路压降问题

发布于:2014-11-18 21:04:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
280米处有个柜子,接几个电机,功率都不大,启动时是依次启动,加一起40kW,按60A的计算电流,供电用50的电缆好还是用35的电缆呢?50的电缆压降3.33%,35的电缆压降4.77%,大家看呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lelexiaoyang
    lelexiaoyang 沙发
    5%,280米,都50的线吧
    2014-11-19 10:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    云飘飘 发表于 2014-11-19 06:32 如果计算没有错误,电压降都可以,再校核开关灵敏度是否满足要求。谢谢,一般压降在多少内可以接受呢?
    2014-11-19 08:22:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv系统发生单相死接地,小电流选线装置故障无法准确选出接地线路,如何排除接地...

10kv系统发生单相死接地,小电流选线装置故障无法准确选出接地线路,如何排除接地线路?例如,一级变电带3个二级变电所,二级变电所都是双回路供电且分段运行.一级变电所也是分段运行的.当系统发生单相死接地,切无法准确判断故障线路,需要如何去排除故障线路.

回帖成功

经验值 +10