请各位大侠给予指点,本工程设置的消防水炮系统末端设计有模拟喷头,个人认为也是和喷淋系统末端试水装置的作用一样。听说也有的设计院在水炮末端用末端试水装置的。也不知道怎么做,是不是有成品的模拟喷头或末端装置,知道的请帮帮忙,万分感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lichangan1000
沙发
看规范:允许一路供水的建筑6.1.3条建筑高度小于54m的住宅和室外消防水量小于等于20l/s。
2016-12-07 14:21:07
赞同0
-
陆耀
板凳
压力一般能满足,主要看流量。
2016-12-07 10:38:07
赞同0
加载更多再看4.3.1允许室外不设消防水池的建筑:室外不大于20l/s,和建筑高度不大于50m.