关于ESFR早期抑制快速响应喷头设计的问题!~?!~?提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35MP即ESFR喷头的工作压力)计算喷头流量为6.236L/S再通过Q=V*S=VπRR计算管径当采用DN50管径时,近似0.05m,V=3.178m/s当采用DN25的管径,V=12.71m/s