关于ESFR早期抑制快速响应喷头设计的问题!~?!~?提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35MP即ESFR喷头的工作压力)计算喷头流量为6.236L/S再通过Q=V*S=VπRR计算管径当采用DN50管径时,近似0.05m,V=3.178m/s当采用DN25的管径,V=12.71m/s
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
lygirlmch
沙发
这个是我在设计一项目时所绘制的末端试水,供参考
-
0625127198d144765e15.jpg
文件大小 36.8 KB
2016-12-09 14:10:09
赞同1
-
乙单512
板凳
lygirlmch 发表于 2016-12-9 14:10 这个是我在设计一项目时所绘制的末端试水,供参考管径是和末端支管一样的吧