土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于ESFR早期抑制快速响应喷头设计的问题!~?!~?

关于ESFR早期抑制快速响应喷头设计的问题!~?!~?

发布于:2014-11-18 12:18:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式


Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35MP即ESFR喷头的工作压力)

计算喷头流量为6.236L/S

再通过Q=V*S=VπRR计算管径

当采用DN50管径时,近似0.05m,V=3.178m/s

当采用DN25的管径,V=12.71m/s

当采用DN40,时V=4.965m/s

通过数据对比,采用DN50、DN40的管径也是可以的。满足规范小于5m/s的规范要求,建议采用DN50作为支管。

2、保护面积及作用面积

规范要求同时作用喷头数为12只,单个作用面积约9.3m2,那么总的作用面积应该为111平方米,那么如设计的是仓库I及,


按规范的要求应该为200平方米的作用面积,不能满足。??和解?

3、若采用3×3m的计算作用面积,那么喷头12个可以分为4×3来计算最不利处的作用面积,按支管为4个喷头计算,则4个喷头的流量为约25L/S,同理计算管径DN100,V=3.185M/s,,当为DN80,V=4.97m/s,所以采用DN100的支管,符合设计流速要求。

4、若是按以上的要求计算,是否不需要考虑自喷规范的作用面积的规定?

相关资料见附件!~



5.0.6.png


9.1.1.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • yaozi33
    yaozi33 沙发

    谢谢资料分享

    2018-01-23 11:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • tsunsky
    tsunsky 板凳

    66666666666666666666

    2018-01-23 10:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个环管有必要吗

规范上规定室内消防给水管道应布置成环状,且至少应有两条进水管与室外管道或消防水泵连接。图中首层已经连成了环状,那么顶层的还有必要连成环状吗?

回帖成功

经验值 +10