土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 关于住宅楼商业网点的问题

关于住宅楼商业网点的问题

发布于:2014-11-17 14:39:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
我设计的高层住宅楼,底层、二层为面积之和不大于300平方米的商业服务网点,每个商业服务网点单独出入口(一个),二楼设置一部安全疏散楼梯。
消防审查部门认为:底层应设置两个安全出口,我认为可以接受,但是同时要求门必须大于1.4米,设计无法进行修改,应为底层开间有限,开设1.4米的两个出口,导致出口之间间距小于5米,还是相当于一个出口。
同时要求,二层必须设置两部楼梯或两个安全出口,这个在设计上很难实现,设计认为楼梯太多了,营业面积太少了。

希望大家帮着建议一下,如何保持原设计的做法?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 老宋北方工大
    本帖最后由 老宋北方工大 于 2014-11-19 12:05 编辑

    2014年12月1日正式实施使用。但其概念现在可以考虑。也就是说明:“商业服务网点”这样的功能,不能看作是“商店”。
    2014-11-19 12:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • zxl6788
    zxl6788 板凳
    商规2014还没正式发行吧?
    2014-11-19 11:38:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.71 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两栋高层住宅间的防火墙问题

1.设计现状说明:1#楼为高度79.75米高层住宅楼,2#楼为高度17层住宅楼。其间距如下图所示。2.本设计中,均为高层建筑,1#楼为一级耐火等级,2#楼为二级耐火等级,3#楼为一级耐火等级,较低一座的2#住宅楼屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且2#楼外墙为防火墙。满足规范要求的前提,所以其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。符合:《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)4.2.3条: 4.2.3 两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。