风机盘管加新风系统,吊装新风机组机外全压问题

发布于:2014-11-13 11:24:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近在做一个项目,空调系统形式为风机盘管加新风系统,医院建筑。我选用的新风机机外余压220Pa,然后风管最不利环路大概85m长,主管风速控制在4~6m/s,审图的说新风机的机外余压不够,按常规的风管水力计算算出来的阻力都远比220Pa小。请问各位大侠,我选用的新风机组机外全压够吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ghj1973
    ghj1973 沙发

    85m风管配上220pa,远远不够,个人认为你肯定忽略了风机本身初效中效的压损,消声器的压损,风口的压损(向室外取新风),把这几个值加上去应该差不多,
    2014-11-21 16:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • eyadin_5
    eyadin_5 板凳
    这个很明显不对,相信审图看了你的85m配上220pa,肯定是不对的,个人认为你肯定忽略了风机本身的压损,消声器的压损,风口的压损(向室外取新风),把这几个值加上去应该差不多了。不用谢。
    2014-11-17 14:54:17

    回复 举报
    赞同0