土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管系统的监控功能描述

风机盘管系统的监控功能描述

发布于:2014-11-12 08:50:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管系统的监控功能描述
1.风机变速及启停控制
为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低3档实现风机的转速控制。启停控制、风量调节通常是使用者就地手动控制。
2.室温控制
室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。
大多数风机盘管都是冬、夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。
(1)温控器手动转换。在各个温控器上设置冬、夏季手动转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。当温控器为位式控制器时,它与冬、夏手动转换开关的接线你可以参考。
风机盘管系统的监控功能描述
有需要完全可以联系 江苏森泰环境
夏季时转换开关拨向“S’’,如果室温过高,则温感组件向前动作,使温控器节点1, 2接通,电动水阀带电打开;当室温降低后,温感组件向后动作,使1, 2节点断开,电动水阀失电后由弹簧复位而关闭。在冬季时,把转换开关手动拨向“w”挡,其他动作过程与上述类似,但动作方向与夏季相反,即室温过高时关水阀,室温过低时开水阀。
(2)统一区域手动转换。对于同一朝向或相同使用功能的风机盘管,如果管理水平较高,也可以把转换开关统一设置,集中进行冬、夏工况的转换,这样各温控器上可取消就地操作的转换开关。注意这种方式要求所有统一转换的风机盘管必须是同一电源,这需要与电气工种密切配合。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 762 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【空气净化VS中央空调】室内PM2.5大多由室内活动引起

雾霾中的PM2.5可携带有毒、有害物质,经由呼吸道直达肺泡,从而入侵整个血液系统,真正做到“杀人”于无形,任你再浓密的鼻毛也阻挡不了它的前进。根据WTO规定,PM2.5要是小于10微克每立方米,才算安全,可这一刀,几乎砍掉了中国所有的城市。 来自美国环境保护署(EPA)历时5年的调查发现,室内PM2.5有九成来自室内活动。家里空调开启PM2.5可由4升至51;20㎡空间吸烟4分钟PM2.5从52升至251;吸尘器二次扬尘,PM2.5由42瞬间飚升至488,分分钟可秒杀你干净的肺和纯真的心。

回帖成功

经验值 +10