阅读下一篇
太阳能辅助电加热功率的计算太阳能辅助电加热功率的计算 辅助电加热功率的计算: 1.当阴雨天无光照时,需要热水,可通过电辅助加热的办法,其功率大小的运算如下:一般情况下按每吨水5千瓦计算。例如8吨水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,为三相负载平衡,尽量能够被3整除,应该取42千瓦,这样每相负载14千瓦,因为40千瓦不能被3整除。 2.电加热导线的直径的计算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相电)需要10~12平方的导线。公式:S(平方数)=P(功率)÷3(三相电)÷220(相电压)÷4(每安培平方数)。导线过长应适当增加直径。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报