如何布置消火栓的问题

发布于:2014-11-10 13:44:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 貌似很忙 于 2014-11-11 15:01 编辑

以车库为例,以前布置消火栓我都是以25m为标准,即用PL线量取消火栓至最不利点的距离,绕开车位。现在《新消规》10.2章节给出了保护半径计算公式R0=K3*LD+0.71*SK=0.8*25+0.71*10=27.1m。即保证在27.1m画圆的半径内,只要栓口可以对准最不利点,消火栓水柱理论上都可扑灭火灾。这样就减少了消火栓的布置数量。我理解是否正确,请高人指正。
112233.png
今天上午我专门就这个问题咨询了消防部门和审图部门,消防部门的一个负责警官认为符合规范的要求,在实际使用时最不利点在消火栓保护半径内,水枪能够对准目标且无障碍物,水柱就可以够到。审图部门比较保守,建议保护半径取值25m,最不利点采取步量的方法且不能大于25m,提到了责任的问题,没有把问题说死,说会作为疑问提交给上级部门解答。

112233.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    从消火栓画条线按实际人走的线路到最不利点,不超过25m
    2016-05-22 07:29:22

    回复 举报
    赞同0
  • denglijuan2304
    一般都是在设计的时候从消火栓画条线按实际人走的线路到最不利点,看看距离多少,不超过25就可以
    2016-05-21 10:53:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多