按照新规范,对消火栓按钮如何解呢?应该分为两种情况,一种是有火灾自报系统联动,另一种只有消火栓。
首先先谈谈个人理解,第一种,有火灾自报系统联动,消火栓只接报警信号线,由控制器控制;
第二种也是有点迷糊,消火栓按钮不宜作为直接启动信号,难道也需要配备控制器吗?
请各位详细说说自己观点,有相关国家规范列一下,谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qinabochenhong
    外,图集14X505-1 p28对此问题有比较直观的图示。
    2014-11-12 19:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • wunai925921
    wunai925921 板凳
    fengyachaop77 发表于 2014-11-8 11:15 4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。找到了,新火灾自动报警规范里,4.3.1条文说明4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。