消火栓按钮的问题

提问 发帖 回复

按照新规范,对消火栓按钮如何解呢?应该分为两种情况,一种是有火灾自报系统联动,另一种只有消火栓。 首先先谈谈个人理解,第一种,有火灾自报系统联动,消火栓只接报警信号线,由控制器控制; 第二种也是有点迷糊,消火栓按钮不宜作为直接启动信号,难道也需要配备控制器吗? 请各位详细说说自己观点,有相关国家规范列一下,谢谢

按照新规范,对消火栓按钮如何解呢?应该分为两种情况,一种是有火灾自报系统联动,另一种只有消火栓。 首先先谈谈个人理解,第一种,有火灾自报系统联动,消火栓只接报警信号线,由控制器控制; 第二种也是有点迷糊,消火栓按钮不宜作为直接启动信号,难道也需要配备控制器吗? 请各位详细说说自己观点,有相关国家规范列一下,谢谢
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • fitman
    fitman 2014年11月08日 09:34:42 2楼
    第二种情况在条文解释中有说明,也就是直接引至消火栓泵的控制箱。
    回复 举报 点赞
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 2014年11月08日 11:15:45 3楼
    4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
    回复 举报 点赞
  • biandianso
    biandianso 2014年11月10日 20:49:48 4楼
    规范后附说明解释
    回复 举报 点赞
  • wunai925921
    wunai925921 2014年11月12日 16:41:54 5楼
    fengyachaop77 发表于 2014-11-8 11:15 4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。请问哪一规范的4.3.1,新防火规范不是啊
    回复 举报 点赞
  • lysmec
    lysmec 2014年11月12日 16:45:56 6楼
    wunai925921 发表于 2014-11-12 16:41 请问哪一规范的4.3.1,新防火规范不是啊p87 4.3.1的条文说明另外,图集14X505-1 p28对此问题有比较直观的图示。
    回复 举报 点赞
  • wunai925921
    wunai925921 2014年11月12日 16:51:12 7楼
    fengyachaop77 发表于 2014-11-8 11:15 4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。找到了,新火灾自动报警规范里,4.3.1条文说明4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
    回复 举报 点赞
  • qinabochenhong
    qinabochenhong 2014年11月12日 19:27:25 8楼
    外,图集14X505-1 p28对此问题有比较直观的图示。
    回复 举报 点赞
评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!