本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工分闸操作前必须把旋钮扭到“停”的位置才能使断路器不会自动合闸。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
qinabochenhong
沙发
外,图集14X505-1 p28对此问题有比较直观的图示。
2014-11-12 19:27:12
赞同0
-
wunai925921
板凳
fengyachaop77 发表于 2014-11-8 11:15 4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。找到了,新火灾自动报警规范里,4.3.1条文说明4.3.1 当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
2014-11-12 16:51:12