关于配电柜来电自投的问题?

发布于:2014-11-07 20:30:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑

.


下图是一个很常见的0.4kV进线柜。

柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。

如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工分闸操作前必须把旋钮扭到“停”的位置才能使断路器不会自动合闸。

请问:这分不出人工分闸还是外电断电是不是这配电柜设计上不合理?



照片680.jpg




配电.jpg




.




照片680.jpg


配电.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    kobe8899 发表于 2014-11-8 09:34 设计合理,那个欠压回路闭点是电压信号点么?自动作用在于单母线不分段运行,只供一路进线过来,只要主供断 …楼主解释到位!@
    2014-11-08 13:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    设计合理,那个欠压回路闭点是电压信号点么?自动作用在于单母线不分段运行,只供一路进线过来,只要主供断电备供就自动投上来 保证线路始终有电。停的位置档位主要是保证开关不能手动按钮操作也不可以自动透切,手动档位置可以通过按钮来操作开关柜合分。开关柜要想自动透切 时间继电器与欠压脱扣都是必不可少的