土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 埋地式消防水池就地水位显示怎么设置

埋地式消防水池就地水位显示怎么设置

发布于:2014-11-07 11:12:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
埋地式消防水池就地水位显示怎么设置,消防给水及消火栓系统规划强规要求

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lygirlmch
    lygirlmch 沙发
    你的泵房不和消防水池贴邻吗?消防水池埋地,水泵房不也是要埋地的么?可以采用投入式液位传感器带显示数据的那种,可以找个厂家咨询一下,因为现在规范要求,既要在现场能读数,消控室也能读数。
    2016-08-08 15:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    给电专业提条件,连续水位显示和关键水位报警,显示、报警位置在消防控制室。
    2016-08-08 10:10:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:这种情况要不要加止回阀?

本帖最后由 fangl 于 2014-11-7 09:10 编辑 我有一个工程,面积不大,3500M2左右,6层丙类厂房,设置屋顶水箱,根据规范加了消防接合器,在设置室内消防管与室外消防管连接处加了止回阀。 我加止加阀理由是,当消防车给消防接合器加压供水,如果没有止回阀,加上消防车取水如果取自室外消火栓,会形成水短路,加压水不会向室内的。 审图理由是:这个止回阀不用加,说从来没有看到过这种做法?

回帖成功

经验值 +10