土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问:这种情况要不要加止回阀?

请问:这种情况要不要加止回阀?

发布于:2014-11-07 09:07:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 fangl 于 2014-11-7 09:10 编辑

我有一个工程,面积不大,3500M2左右,6层丙类厂房,设置屋顶水箱,根据规范加了消防接合器,在设置室内消防管与室外消防管连接处加了止回阀。
我加止加阀理由是,当消防车给消防接合器加压供水,如果没有止回阀,加上消防车取水如果取自室外消火栓,会形成水短路,加压水不会向室内的。
审图理由是:这个止回阀不用加,说从来没有看到过这种做法?
请问这止回阀要不要加?
还有一个问题,审图提出在总平上要把泵房中消防试水接入消防水池图画出来?有没有这种画法?
请各位大侠指教

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 云涛
    云涛 沙发
    1、审图人员说的第一点不敢苟同,应该加。对于审图人员说没看见过这种做法,说明这人理念有问题,这是工程设计,不是工程作图。
    2、对于第二点,审图人员说得对。
    2014-11-12 21:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    先说明一下你的系统划分。是室内外消火栓合用系统?还是室外用市政,室内临时高压设消火栓泵?是供单体?还是区域消防系统?如果不清楚,不好回答。
    如果消防泵房在室外的话,我一般情况是在消火栓引入管上设止回阀的。
    2014-11-10 21:37:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁知道新消规勘误内容

听曾杰全国宣贯上讲,有新消规勘误内容(曾杰讲黄晓家给他发过了电邮),只不过没有透漏内容

回帖成功

经验值 +10