0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
《消规》学习之——商住楼问题本帖最后由 版专攻 于 2014-11-11 13:18 编辑 《消规》2014 5.2.2条,第一款,屋顶水箱设置高度应满足灭火设施最不利点处的静水压力,一类高层公共建筑不应低于0.10MPa ;一类高层商住楼屋顶水箱最低水位距离最高层消火栓口处距离为7米,能不设稳压泵吗?商住楼商业部分是公共建筑,上部为居住建筑,屋顶水箱的高度距商业部分的消火栓静压远超过规范要求,住宅部分最不利处也能满足规范要求的0.07兆帕。。。。各位同行出来讨论讨论啊!老规范消防水量确定都有商住楼这一概念 现在新的《消规》上已经见不到商住楼字眼
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.稳压泵的压力开关仅用于控制稳压泵,Ps2停止稳压泵,Ps1开启稳压泵。主泵由主泵出水管上的压力开关和水箱出水管上的流量开关控制,压力开关和流量开关是或的关系,就是说只要有一个开关动作就启动主泵(这个可以参考电气的规范,论坛里面有人发过控制图),所以水箱出水管还是需要流量开关的
2.主泵压力开关的设定值,两种情况下均取P2
3.流量开关的值在规范5.3.2条有提到,但是没给具体数值,室内消火栓流量最大值为40L/s,按3%计算泄漏量为1.2L/s,消防卷盘的流量是0.4L/s,消火栓的流量是5L/s,因此,流量开关的开启流量应该介于1.2L/s与5L/s之间,考虑到安全系数,取2L/s应该没有问题
规范:5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3% 计,且不宜小于1L/s;
3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
回复 举报