土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 本人对稳压泵及水泵接合器的一点疑问,求指教。

本人对稳压泵及水泵接合器的一点疑问,求指教。

发布于:2014-11-06 10:54:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 云中羊 于 2014-11-6 14:24 编辑

一、稳压泵压力设计:
QQ图片20141106105210.jpg
根据规范的意思,我理解稳压泵提供的静压仍然是由气压罐实现。P1:最低工作压力;P2:消防主泵启动压力; PS1:稳压泵启泵压力; PS2:稳压泵停泵压力;

第一种情况:稳压泵设置于屋顶:
那么P1=15- 水箱最低水位与最不利点高差;P2=P1* (公式省略,参设计手册P83
PS1=P2+0.07~0.1 PS2=PS1+0.07~0.1

第二种情况:稳压泵设置于泵房
那么P1= 水池最低水位与最不利点高差+15 ;其余同上。

二、水泵自动启动压力开关、流量开关设计
1、 当仅设高位水箱时,水箱出水管上设流量开关,主泵出水管上设压力开关;
2、 当设稳压泵时,稳压泵设压力开关,主泵出水管上设压力开关,水箱出水管是否需要设置流量开关?
3、 主泵压力开关设定值取多少,流量开关取多少?

三、消防水泵接合器
1、 根据规范,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置;
2、 消火栓好解决,可以两两建筑共用,周边设置;
3、 自喷系统如何设置?(1)、参考消防环网,报警阀分开设置,做一个大的喷淋环网;(2)、水泵接合器直接设置于报警阀后,我也翻阅了一些资料,好像规范并没有禁止说水泵接合器必须在报警阀前。
四、以上问题,请各位大师指教。




QQ图片20141106105210.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 醉汉
    醉汉 沙发
    受教了,,
    2014-11-15 09:34:15

    回复 举报
    赞同0
  • cocoorange
    cocoorange 板凳
    说说我的理解吧
    1.稳压泵的压力开关仅用于控制稳压泵,Ps2停止稳压泵,Ps1开启稳压泵。主泵由主泵出水管上的压力开关和水箱出水管上的流量开关控制,压力开关和流量开关是或的关系,就是说只要有一个开关动作就启动主泵(这个可以参考电气的规范,论坛里面有人发过控制图),所以水箱出水管还是需要流量开关的
    2.主泵压力开关的设定值,两种情况下均取P2
    3.流量开关的值在规范5.3.2条有提到,但是没给具体数值,室内消火栓流量最大值为40L/s,按3%计算泄漏量为1.2L/s,消防卷盘的流量是0.4L/s,消火栓的流量是5L/s,因此,流量开关的开启流量应该介于1.2L/s与5L/s之间,考虑到安全系数,取2L/s应该没有问题

    规范:5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
    1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
    2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3% 计,且不宜小于1L/s;
    3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
    2014-11-09 21:40:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《消规》学习之——商住楼问题

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-11 13:18 编辑 《消规》2014 5.2.2条,第一款,屋顶水箱设置高度应满足灭火设施最不利点处的静水压力,一类高层公共建筑不应低于0.10MPa ;一类高层商住楼屋顶水箱最低水位距离最高层消火栓口处距离为7米,能不设稳压泵吗?商住楼商业部分是公共建筑,上部为居住建筑,屋顶水箱的高度距商业部分的消火栓静压远超过规范要求,住宅部分最不利处也能满足规范要求的0.07兆帕。。。。各位同行出来讨论讨论啊!老规范消防水量确定都有商住楼这一概念 现在新的《消规》上已经见不到商住楼字眼

回帖成功

经验值 +10