土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想请教大家一个问题

想请教大家一个问题

发布于:2014-11-05 16:57:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 陌上花开 于 2014-11-5 16:58 编辑

有一个小问题想请教一下各位同仁,大概情况是这样的:某公司购买了某写字楼的其中一栋楼,因此需要对向该栋楼的所有供电回路加电表计量,我们初步的方案是在各低压出线抽屉柜内加装电流互感器,因为配电室不太集中,所以集中设置一个电表柜,然后把各互感器的二次侧接到电表柜的电度表上。我想问的是:这根线有没有距离要求?一般不超过多少米合适?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zongch1939
    zongch1939 沙发
    作为精确计量的电度表,对电压回路的压降有规定:不大于0.2-0.5%。对于像内部考核用的电度表。误差稍大关系是不大的。因此,线路长短关系不大。
    2014-11-05 18:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • wephonegg
    wephonegg 板凳
    直接上带远程抄表功能的电度表
    2014-11-05 17:14:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压进线电缆如何选择

本帖最后由 woheni2010 于 2014-11-5 20:39 编辑 1250KVA的变压器我选95的电缆 可是怎么的出来的 我知道要热翁定校验。高手赐教。。在高压电缆选型中,因为变压器被短路,所以热稳定检验高压电缆选择与变压器容量无关,仅仅与变压器高压侧短路容量有关。我大概估算了一下,假如高压侧短路容量为300MVA,分闸时间考虑0.25S,我计算得出来满足热稳定的高压进线电缆110左右。不知道我这样分析对不对。

回帖成功

经验值 +10