本帖最后由 woheni2010 于 2014-11-5 20:39 编辑 1250KVA的变压器我选95的电缆 可是怎么的出来的 我知道要热翁定校验。高手赐教。。在高压电缆选型中,因为变压器被短路,所以热稳定检验高压电缆选择与变压器容量无关,仅仅与变压器高压侧短路容量有关。我大概估算了一下,假如高压侧短路容量为300MVA,分闸时间考虑0.25S,我计算得出来满足热稳定的高压进线电缆110左右。不知道我这样分析对不对。