阅读下一篇
关于水泵接合器接力供水本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 编辑 最新的消火栓规范第5.4.6条: 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水加压接口。 现有一建筑高度180的建筑,按上面条文的意思是要做接力,现附上所做草图,请问高手们这样有什么问题。 听曾杰的宣贯,接力泵出水口好像是要加减压型倒流防止器,请做过超高层项目的同志们多多指教。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cnhanhan
沙发
比如100米的楼房(消防泵在正负零),要保证水枪再往上喷个15米,比如100米1Mpa,稳压罐就要保证不低于1.15Mpa,我们项目含地下室是120米,我的稳压装置设在1.3Mpa至1.35Mpa之间,刚刚好。
2017-05-03 23:09:03
赞同0
-
zhixiang777
板凳
路过,看看
2014-12-19 17:55:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报