关于水泵接合器接力供水

提问 发帖 回复

本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 编辑 最新的消火栓规范第5.4.6条: 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水加压接口。 现有一建筑高度180的建筑,按上面条文的意思是要做接力,现附上所做草图,请问高手们这样有什么问题。 听曾杰的宣贯,接力泵出水口好像是要加减压型

本帖最后由 也不行 于 2014-11-5 17:20 编辑 最新的消火栓规范第5.4.6条: 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水加压接口。 现有一建筑高度180的建筑,按上面条文的意思是要做接力,现附上所做草图,请问高手们这样有什么问题。 听曾杰的宣贯,接力泵出水口好像是要加减压型倒流防止器,请做过超高层项目的同志们多多指教。

示意.jpg

  • 收藏2

  • 打赏1

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 咖啡加点茶
    咖啡加点茶 2014年11月05日 17:00:17 2楼
    没做过,顶起!
    回复 0 举报
  • 也不行
    也不行 2014年11月05日 17:27:28 3楼
    求高人指点 自顶
    回复 0 举报
  • 王凌
    王凌 2014年11月06日 10:24:46 4楼
    这么画的确是很好的,楼主是对这个有研究的
    回复 0 举报
  • zhujianhui55
    zhujianhui55 2014年11月06日 10:39:39 5楼
    公建有足够的管井面积是比较理想,单元式住宅这么接力就不适用了。专业地位低,一压再压
    回复 0 举报
  • 也不行
    也不行 2014年11月06日 14:47:20 6楼
    zhujianhui55 发表于 2014-11-6 10:39 公建有足够的管井面积是比较理想,单元式住宅这么接力就不适用了。专业地位低,一压再压 现在拟行的做法是在避难层找个位置设个接力泵房,不做接力水箱,公共管井光消火栓和喷淋接力,面积包不住。
    回复 0 举报
  • zhujianhui55
    zhujianhui55 2014年11月06日 15:20:29 7楼
    也不行 发表于 2014-11-6 14:47 现在拟行的做法是在避难层找个位置设个接力泵房,不做接力水箱,公共管井光消火栓和喷淋接力,面积包不住 ... 消防车供水压力大概50米,还要保证栓口压力,设避难层可能需要商榷
    回复 0 举报
  • liuyanyuan7
    liuyanyuan7 2014年11月06日 15:48:49 8楼
    有没有做转输水箱的?
    回复 0 举报
  • 也不行
    也不行 2014年11月06日 15:51:01 9楼
    zhujianhui55 发表于 2014-11-6 15:20 消防车供水压力大概50米,还要保证栓口压力,设避难层可能需要商榷 这个项目低区避难层标高为48m,低区避难层以下为消火栓低区,按解放牌消防车供水压力80m计算,该分区最上层的消火栓栓口动压力约0.30MPa,确实小于新规范的0.35MPa的要求。 这个新规范的0.35MPa的要求来得有点猛。
    回复 0 举报
  • 也不行
    也不行 2014年11月06日 16:08:18 10楼
    liuyanyuan7 发表于 2014-11-6 15:48 有没有做转输水箱的? 有做接力水箱的。
    回复 0 举报
  • liuyanyuan7
    liuyanyuan7 2014年11月06日 16:38:26 11楼
    也不行 发表于 2014-11-6 16:08 有做接力水箱的。 做了转输水箱就好办了,从转输水箱接吸水管,做室外消火栓当取水口,高区再做水泵接合器。我曾经这么干过