土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通问答】暖通设计过程中节能设计之八问八答

【暖通问答】暖通设计过程中节能设计之八问八答

发布于:2014-11-06 13:30:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
未标题-1.jpg

随着节能减排的推广,对暖通空调采取节能设计已经成为设计人员重视的方向,本文列出了八个常见典型问题和相关解答,旨在为同类工程提供参考借鉴。



1、暖通设计文件中围护结构传热系数等建筑热工参数与建筑节能报告书中不一致;有的参数超过标准限制,但建筑经过权衡判断计算,可以满足节能要求。对此,暖通专业如何提出审查意见。

答:暖通设计文件中围护结构传热系数、空调采暖区域等数值应与建筑节能报告书一致。对于部分围护结构传热系数虽不满足规范要求,但经过权衡计算整个建筑物可以满足节能要求的,暖通专业不应有异议。设计数值有矛盾时,可在暖通节能设计审查优化意见中提出。




2、一个集中冷/热源机房向各幢建筑物提供冷热源,是否要进行输送能效比的考核?(注:GB50189-2005第5.3.27条的条文解释,认为输送能效比的考核适用于“独立建筑物内的空调系统,最远环路总长度一般在200~500m范围内。”)

答:最远环路总长度在200~500m范围内,需要按规定数值进行输送能效比的考核;如果区域供冷(热)管道超过500m或总长更长的水系统可参照GB50189-2005第5.3.27条执行。





3、住宅卫生间采用电采暖(非居住者使用自购的电加热产品采暖),是否符合规范及有关文件要求?

答:住宅采用电采暖,不符合《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.7.1条规定。




4、公共建筑夏季不低于26 ℃是否应体现到负荷计算中去?

答:公共建筑夏季室内设计参数应根据房间的性质按设计规范决定。国务院规定的夏季室内温度不得低于26℃,是指室内使用空调的控制温度。





5、地下室通风排烟系统是否属于“普通机械通风系统”?

答:通风系统属于普通机械通风系统,排烟系统不属于普通机械通风系统. 通风排烟合用系统的通风部分属于普通机械通风系统。




6、公共建筑节能设计标准GB50189-2005第5.3.27中表5.3.27能效比夏热冬冷地区,两管制热水管道ER是0.00433,经多次计算均达不到这一数字。

答:按《江苏省公共建筑节能标准》DGJ32/J96-2010规定执行。




7、无传染病房的医院高层住院部能否采用排风热回收装置?

答:可以,但应考虑防止交错感染。




8、《江苏省人民政府令》第59号第二十九条规定:新建建筑的采暖制冷系统、热水供应系统、照明设备等应当优先采用太阳能、浅层地能、工业余热、生物质能等可再生能源,政府投资的公共建筑应当至少利用一种可再生能源。对空调专业来说,是否其他专业用了一种后就可以不再考虑使用?

答:根据《江苏省人民政府令》第59号第二十九条规定及《江苏省公共建筑节能标准》DGJ32/J96-2010规定,在满足相关要求的前提下,暖通专业可以不再考虑。





暖通空调的节能设计在整个建筑节能设计中占有重要地位,从节能设计的高角度出发全面考虑,才能将节能的思想贯穿于建筑领域的各个方面;希望这八问八答有帮到你。


当然如果有别的见解,回帖跟同行讨论研究


未标题-1.jpg

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    不错 谢谢楼主 拜读了
    2014-11-18 09:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    第八条是暖通设计者的心痛处啊
    2014-11-18 09:20:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通行业,雷人的术语,你知道哪些?

暖通行业的工作者们,你们有木有发现有些行业术语比较雷人啊,比如前些天有个做维修的朋友说“加雪”,愣是没有理解什么意思,后来才知道是加制冷剂。感觉比较有意思,想到其他雷人术语的朋友拿出来来晒一晒啊呵呵。。看看能不能雷到大家;P让娜娜站务过来评分了;P

回帖成功

经验值 +10