土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础梁钢筋切断一根问题大不大

基础梁钢筋切断一根问题大不大

发布于:2014-11-03 21:37:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:22 编辑

附图位置-10.25墙体范围内为电梯井道,施工时基础梁位置偏移,上下两道梁均向井道内偏移10cm,现在电梯井道净空不足,需要剔凿,此两道基础梁上筋、下筋均为7根25的构造腰筋为8根14的,套子为10个间距200,基础梁的截面尺寸为800×1200,若在电梯井道范围内剔凿两道基础梁,及有可能切断两道基础梁各1根上筋,这样问题大么,工程为7层框架结构,地上高度20m,地下高度10m。筏板基础(梁板式)剔凿出一个凹槽,安放电梯轨道,不是整体剔凿,但是基本估计会切断一根上筋
第二个问题是,电管是否可以竖向穿框架梁(支座处3根~4根排列在一起,2cm~3cm大小的电管),现在结构验收时,结构设计提出这一问题,可框架梁下有墙,墙中有电箱,电管又要暗装,又无吊顶做法,现在电管已经做完,已经更改不了,怎样处理,现在不给签结构分部验收单,结局最好怎样处理,我认为加固是不太可能了,这样的梁有没有问题。

捕获.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 年华似水流
    复核下 应该需要简单补强下。
    2014-11-16 23:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • txs426
    txs426 板凳
    应该没有问题,上部结构纠正过来,要设计复核一下。
    2014-11-13 08:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 642 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构厂房地基及基础沉降求助!!!

把我的报告一并附上吧,各位师傅们给看看,有什么方法或措施可以采取。我的设想是,直接动上部结构,对下部地基不做处理了。问了院里一位领导,说还是保险点,先做个详勘,完了再定对策。现在就想问下各位老师,以你们的经验,不做地勘,可以采取什么方案!!!!在这里先谢过了!!!以下为我向领导的报告情况: 杭州******有限公司一车间地基、基础沉降研究 杭州******有限公司一车间,于2003

回帖成功

经验值 +10