土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 钢结构厂房地基及基础沉降求助!!!

钢结构厂房地基及基础沉降求助!!!

发布于:2014-11-03 15:40:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
把我的报告一并附上吧,各位师傅们给看看,有什么方法或措施可以采取。
我的设想是,直接动上部结构,对下部地基不做处理了。
问了院里一位领导,说还是保险点,先做个详勘,完了再定对策。
现在就想问下各位老师,以你们的经验,不做地勘,可以采取什么方案!!!!在这里先谢过了!!!
以下为我向领导的报告情况:
杭州******有限公司一车间地基、基础沉降研究
杭州******有限公司一车间,于2003 年施工完成,采用单层门式刚架结构+ 局部四层钢排架结构,跨度 15m+21m+9m 连跨。 15m 跨内设 16 吨桥式起重机 2 台, 21m 跨内设 16 吨桥式起重机 1 台。车间地面采用 200mm C20 素砼地坪,地面堆载 5T/m2
1 、原状:
原地勘报告已无,对该场地的认识为当时的回忆,基本属围涂地块,地下 5m 内土层属于淤泥质软土,上部有 1.5m 覆土为粘性杂填土,地块以南直临河道,地下水位接近内陆地表水位,南、北低跨设计采用浅埋独立基础,且不设地梁,中间高跨采用桩基础,全场轻型井点降水,井管插入土层 2.5m 。持力层采用覆土以上填埋 1000mm 厚塘碴,承载力取值 100Kpa
2 、现状:
车间南部低跨基础沉降小于 200mm ,高跨基础沉降不明显,北部低跨沉降纵向呈 U 型,靠近高跨处和厂房最北面基础沉降量小于 200mm ,中间段最大处沉降量达 800mm 左右。
车间地坪因上部堆载过大,且地基未经处理,地坪为素砼浇筑,同样出现横向呈 U 型的地面下陷,靠近柱基承台端下陷量小于 200mm ,跨中地坪面下陷量超 1000mm 以上。
本年度,经过沉降观测 3 次,前两次周期 15 天,第 3 次周期 180 天,观测结果,沉降量小于 15mm
3 、建议:
南部低跨、高跨基础,虽超出了最大沉降量,但因上部钢结构的侧向刚度较大,对该沉降量引起的变形值,在可控范围内,且地基已趋于稳定,故不做处理;
北部低跨基础的沉降,会直接导致上部结构的失稳和破坏,必需立即处理。
建议做北部低跨基底沉降较大部位的地质勘察后重新设计加固方案。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 烨4466
    烨4466 沙发
    最近也遇到地基下沉的问题,同求高人指点。
    2014-11-04 13:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • 闲阑小筑
    闲阑小筑 板凳
    这里不得不说,钢结构确实历害,这样的沉降还是没倒,如果换做是砼结构,早倒几回都不知道了。
    2014-11-03 15:42:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 646 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿陷性地区地基处理无外放该怎么处理?

我现在遇到一个项目,周边临近原有建筑,湿陷性场地。基础外边就紧邻原建筑外墙,没有外放尺寸,这种情况该怎么处理呢?

回帖成功