1 结构特征
泄压口主要由装饰面板、箱体部件、阀门组件、装置启闭执行驱动部件或装置固定框架组件等部件及配套的辅助设备组成。泄压口分无电源式系列结构和有电源式系列结构两种。无电源式系列在该产品装置内设置压力调节驱动部件或砝码部件cx119.com。有电源式系列在该产品装置内设置压力检测装置和电动驱动部件。
2 工作原理
泄压口安装在防护区外墙或内墙泄压孔内,平时处于常闭状态。当防护区发生火灾时,气体灭火系统在释放灭火气体之前,为了保证药剂浓度、浸渍时间,保证灭火成功,气体灭火系统防护区的通风设备、空调将自动断电,通风管道和门、窗处于密闭状态。气体灭火系统启动释放灭火气体,导致防护区内压力迅速超过建筑物内设计的允许压强。这时,若防护区内安装了无电源系列结构泄压口,当作用在叶片或盖板组件上的气体压力值达到设定压力值时,克服压力调节驱动部件或砝码驱动部件预作用力,立即驱动叶片或盖板开启泄压;若防护区内安装了有电源系列结构泄压口,当压力检测装置达到设定压力值时,发出一个电讯号给电动驱动部件,电动驱动部件迅速开启叶片或盖板,泄放出防护区内超压气体,以避免建筑物墙体、门、窗、玻璃等围护结构遭受破坏和导致灭火失败。当防护区内的压强降到设定值以下时,无电源系列和有电源系列泄压口中的叶片或盖板将自动关闭,维持防护区内灭火剂的灭火浓度,使其达到一定的灭火浸渍时间,将火灾及时扑灭。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 工夫茶
    工夫茶 沙发

    工作原理解释得很清楚,受教了。

    2021-07-12 17:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • 听歌小王子
    非常不错的资料,谢谢。
    2016-08-11 20:57:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于IG-541气体灭火系统的介绍

以下新闻是由川消消防提供 cx119.com 1、概述IG541灭火系统是近年来发展起来的一种新型气体灭火系统,是比较理想的哈龙灭火系统替代品之一。IG541灭火系统具有以下特点:? 灭火迅速,动作准确、可靠;? 灭火后不留残渍;? 不导电的灭火剂;? 不会产生化学分解产物;? 不危害人类生存环境;? 充装灭火剂价格低廉;? 操作维护简便、外型美观;