土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新人请教水管管径计算问题

新人请教水管管径计算问题

发布于:2014-11-03 15:56:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一直纠结个问题,水管的管径是根据实际承担的负荷来计算,还是根据样本上风盘的制冷量去计算?
我一直是按照风盘的中速冷量去选风盘,然后按照高速的冷量是选择系统的管径,请问这样选择有没有什么问题??
  • sodacillin
    sodacillin 沙发
    本帖最后由 sodacillin 于 2014-11-4 14:51 编辑

    总管及主要支管应按照负荷计算来选管径,主要是考虑同时使用系数及各房间峰值负荷出现时间不同。
    某个房间或区域的支管可以按风盘的中档冷量总和来选管径,主要是考虑负荷突然增大的情况,如外窗全开。
    至于风盘的高速冷量,从来没看过这个数。。。
    2014-11-04 14:49:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于超市人员密度的问题

在《公共建筑节能设计标准》p31附录B中关于商场的人员密度取3平米/人。请问这3平米是去除了货架的面积还是包含货架在内的总面积啊?