土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问题狂魔又来了,谢谢各位老师不吝赐教

问题狂魔又来了,谢谢各位老师不吝赐教

发布于:2014-10-31 23:12:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 y494018398 于 2014-10-31 23:18 编辑

QQ图片20141031231014.jpg
1、图上两种画法有区别吗?
2、还有个问题就是有没有什么规范规定那种情况必须用多台变压器的?比如说我的负荷一台1600KVA的变压就够了,但是一定要做成两台800KVA的,还是说只要符合够用,无所谓选几台,只要满足负荷等级要求就行

QQ图片20141031231014.jpg

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • 卡卡西585
    卡卡西585 沙发
    路过,学习了~
    2014-12-26 16:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1419155301622
    右图正确!!
    2014-12-26 13:45:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双切电源采用3P的开关,这个还行?

最近搞得一个柜子,采用双电源切换。但是双电源切换采用的是3P的开关,零线是直接接在一起的。柜子的负荷主要是电机和灯具(三相负荷和单相负荷)。两路电源分别来自两个变压器,正常情况下两台变压器母联是断开的,两台变压器中性点接入同一个接地网。我觉得因为单相负荷蛮大的,采用3P的开关,那么两个零线之间不会产生环流?

回帖成功

经验值 +10