土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双切电源采用3P的开关,这个还行?

双切电源采用3P的开关,这个还行?

发布于:2014-10-31 21:52:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近搞得一个柜子,采用双电源切换。但是双电源切换采用的是3P的开关,零线是直接接在一起的。柜子的负荷主要是电机和灯具(三相负荷和单相负荷)。两路电源分别来自两个变压器,正常情况下两台变压器母联是断开的,两台变压器中性点接入同一个接地网。我觉得因为单相负荷蛮大的,采用3P的开关,那么两个零线之间不会产生环流?

双切开关.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 晓晓meng
    晓晓meng 沙发
    感谢 楼主分享
    2015-05-05 07:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • 太白云渡
    太白云渡 板凳
    最好改用4P开关为宜。
    2015-05-04 20:39:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多