请大虾帮我看看我的电气系统对不对,我不懂

发布于:2014-10-31 18:00:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我不太懂电气系统图,请大家帮忙看看。有哪里不对的!告诉我!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • huashi1993
    huashi1993 沙发
    你直接截图贴进来帮你的人就多了,没人喜欢下载你的pdf文件。现在是个讲究效率的时代。
    2014-11-03 22:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-3 16:52 编辑

    配出有27路,22个1+N的漏保,5个4P漏保,箱子型号为PZ-30(改),总开关为CM1-160/4340

    1、CM1-160断路器没法在PZ-30箱子上装;
    2、这么多开关一个PZ-30箱装不下(再改造也不可能做的那么大);

    建议:出线总数约占(微断)86P,给你加上三个进线9P,总共需要95P,还没有备用开关;
    总电源进CM1-160/43??开关的一个箱,这箱中至少装三个出线断路器;
    配三只双排开关的PZ=30箱,每只箱装一只总开关3P,每只箱出线9路,平均29P(位置),每箱32P

    说明,1+N为3P位置计算,4P漏电我还没算到7P的位置(可能三只箱子需要每只36P!)。


    如果把出线分到4只PZ-30箱子,4P开关按7P计算,1+N按3P计算(开关宽度的位置):

    1+N有22只=66P,4P漏电5个为7X5=35P,66+35=101P位置,如果安排4只PZ-30箱,加总开关12P,有113P

    113/4=28+1/4P 也需要双排的PZ30箱,这样,总进线一只箱,分出四路给4只PZ-30箱,每只箱出线7路,这样做比较合适。
    2014-11-03 16:44:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅