正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
一个三层建筑,一层建筑面积比二三层面积大所以有十个风冷机组放在一楼屋面上了,想知道这十个冷水机组除了放避雷针外还有别的防雷措施吗,还是不用设置防雷设备。有的品牌风冷机组外表面并不能形成电气连接。 谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
huashi1993
沙发
你直接截图贴进来帮你的人就多了,没人喜欢下载你的pdf文件。现在是个讲究效率的时代。
2014-11-03 22:16:03
赞同0
-
lingxuct
板凳
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-3 16:52 编辑
2014-11-03 16:44:03
赞同0
加载更多回复 举报
配出有27路,22个1+N的漏保,5个4P漏保,箱子型号为PZ-30(改),总开关为CM1-160/4340
1、CM1-160断路器没法在PZ-30箱子上装;
2、这么多开关一个PZ-30箱装不下(再改造也不可能做的那么大);
建议:出线总数约占(微断)86P,给你加上三个进线9P,总共需要95P,还没有备用开关;
总电源进CM1-160/43??开关的一个箱,这箱中至少装三个出线断路器;
配三只双排开关的PZ=30箱,每只箱装一只总开关3P,每只箱出线9路,平均29P(位置),每箱32P
说明,1+N为3P位置计算,4P漏电我还没算到7P的位置(可能三只箱子需要每只36P!)。
如果把出线分到4只PZ-30箱子,4P开关按7P计算,1+N按3P计算(开关宽度的位置):
1+N有22只=66P,4P漏电5个为7X5=35P,66+35=101P位置,如果安排4只PZ-30箱,加总开关12P,有113P
113/4=28+1/4P 也需要双排的PZ30箱,这样,总进线一只箱,分出四路给4只PZ-30箱,每只箱出线7路,这样做比较合适。
回复 举报