土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通一周 | 防排烟设计中的难点问题 、空调系统施工现场全过程写真

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2014-12-03 00:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • jingguan2
    jingguan2 板凳
    好贴 楼主用心了。
    2014-12-02 20:46:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管的制冷效果

风机盘管的效果是显著的,越来越多的应用在我们的生活当中,确实很重要。所以现在很多商场、办公楼、医院,甚至包括家庭都开始广泛勇气风机盘管。那么风机盘管的制冷效果与哪些密切相关呢?  影响卧式暗装风机盘管使用效率的因素较多,其中供水量和供水温度是影响卧式暗装风机盘管使用效率的一项重要因素,下面我们就一起来看一下这个问题专家是如何解决的:   卧式暗装风机盘管风量一定、供水温度一定、供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分卧式暗装风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。 卧式暗装风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。 供水条件一定,卧式暗装风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。卧式暗装风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,卧式暗装风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。

回帖成功

经验值 +10