发布于:2014-10-30 16:20:30
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
消规11.0.1条,我认为应该这样理解和操作:
(1)喷淋系统启泵与以前一致,采用报警阀的压力开关启动喷淋泵,规范新多出来的流量开关和压力开关启泵,应该指的是消火栓系统,因为规范中有逗号分隔(干式消火栓系统除外)。
(2)消火栓系统启泵方式与以前有变化,由全手动系统改为半自动系统,即启泵自动,水枪连接手动,防止非专业人员开栓发现有水但可能是水箱存水,而不知道要按启泵按钮,造成后期断水,从而增加系统可靠性。
a.当屋顶消防水箱高度满足不设稳压泵时,优先由消防水箱出水管上的流量开关发出自动启泵信号,可以第一时间启动消防主泵,正常应当如此设计;或者待水箱基本出流完毕,消防干管泄压,由消防主泵出水干管上的低压压力开关发出自动启泵信号,通常不应当这样设计,消防主泵启动存在滞后性,对于大型管网可能造成断水。
b.当屋顶消防水箱高度不满足要求而设置稳压泵时,由于稳压泵补压时也从水箱抽水,且其启闭方式为自设压力开关,此时消防主泵如果采用流量开关则消防主泵和稳压泵可能同时启动,不符合稳压泵和主泵依序启动的目的,因此应选择由消防主泵出水管上的低压压力开关发出自动启泵信号,压力值应和稳压泵压力形成递减阶梯,依据规范要求为0.07~0.1MPa。
消火栓系统的设计越来越靠近发达国家的方式了,这条应该就是参照他们来的。根据我接触和参与的美国和日本项目的消防设计比较,他们消火栓泵的启动都是自动的,一般都是在消防泵房里设计一台消防主泵,一台消防稳压泵,通常不设备用,消防主泵为柴油机泵(这点和我们有很大不同:我们认为市电是安全的,他们认为自备柴油发电才是靠谱的,市电只是备用,由ATS切换,相应的就会增加柴油储罐、蓄电池等),稳压泵长期工作,管网泄压过大时柴油主泵迅速启动,为稳高压系统,不设消防水箱,因为消防水箱多此一举,而且系统路线越复杂越不安全。消防一般都是和保险相关的,如果消防工程偷工减料或管理不当造成损失,保险公司是不赔的,消防如果高标准设计,保费会下降的,所以消防都是建设单位自己要求,而且只高不低,不像国内单位都是能省则省,能糊弄则糊弄,消防规范就是最高要求,国外违反消防、安全标准的代价是很大的。
全部回复(186 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报