土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三相三线电度表能否作为经消弧线圈接地系统的计量表计

三相三线电度表能否作为经消弧线圈接地系统的计量表计

发布于:2014-10-30 01:15:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
该110kv变电站,10kv侧经消弧线圈接地,没有35kv系统,在10kv回路中能否配三相三线表?

之前一直听说中性点接地系统,应配三线四相表计,是应还是“宜”有没有规程明确说明。

谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 邓永富
    邓永富 沙发
    经消弧线圈接地电力系统,一般采用三相三线计量装置,但年平均中性点电流大于0.1%Ie(额定电流)的计费用户,也应采用三相四线计量装置。
    2018-09-12 11:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    可以呀,应该这么接
    2014-10-31 10:40:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于接地问题小监理求帮助

现在负责的一个35kv变电所,里面的室内接地用的1*95裸铜绞线,代替了以往的扁钢。现在裸铜线接地贴着墙围一圈是否有问题,如果有监理应该提出什么样的整改意见。