土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于接地问题小监理求帮助

关于接地问题小监理求帮助

发布于:2014-10-29 14:41:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在负责的一个35kv变电所,里面的室内接地用的1*95裸铜绞线,代替了以往的扁钢。现在裸铜线接地贴着墙围一圈是否有问题,如果有监理应该提出什么样的整改意见。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhili051
    zhili051 沙发
    我们这边是这样做的不知道是否符合规范


    2014-11-05 11:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    用铜是可以了吧GB50065-2011提到地上部分铜绞线的话最小50mm2,单股直径不小于1.7mm。我也没见过这么奢侈的用铜做,
    我提提这边规范做法,明敷的话,离墙应该10-15mm,离地面300mm(>250mm),与接地点连接的不少于2个。过门处应该是暗敷,裸铜绞线与铜排和铜棒接地体焊接应采用热熔焊接。铜焊接头应该表面光滑无气泡,并且刷防腐清漆。支持部件的距离在水平直线为1000mm,转弯部分为100mm
    2014-10-30 18:51:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手:关于高铁输配电方面的知识?

请教高手:关于高铁输配电方面的知识?我是从事配网工程的技术人员,天天在高铁附近施工,听说高铁是3000多V的线路,现在我想请教一下,关于高铁方面,电压是多少,施工要求又是什么?动力方面的知识?

回帖成功

经验值 +10