正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
阅读下一篇
看到好多资料都说上级断路器选非选择性,下级选择性是不合适的,但是好多设计图纸里低压柜断路器都是非选择性的,而总配电箱的断路器都是选择性的,为什么呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
engineershao
沙发
YJLV22-8.7/15-3*50?
2014-10-30 08:49:30
赞同0
-
hot_man
板凳
ttiiee 发表于 2014-10-29 16:27 电缆绝缘介质,是否有铠装,是否阻燃或者耐火,你的型号信息很不全临时用电 要求不高 安全就行
2014-10-30 08:44:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报