土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于断路器选择性

关于断路器选择性

发布于:2014-10-29 15:34:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到好多资料都说上级断路器选非选择性,下级选择性是不合适的,但是好多设计图纸里低压柜断路器都是非选择性的,而总配电箱的断路器都是选择性的,为什么呢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    xiaofangpian 发表于 2014-10-30 09:15 看到的图纸都是电力设计院设计的低压柜断路器没有选择性,只有长延时和瞬时脱扣,建筑院设计的配电总箱断 …具体就不清楚了,我们做基本不写这些内容,但实际操作应该是变电所带选择性,而建筑电气的不应该带选择功能,上下级在电流等级上最好也有个配合问题
    2014-10-31 17:12:31

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofangpian
    xiaofangpian 板凳
    beida_energy 发表于 2014-10-29 20:22 只有智能脱扣器能做到电流和时间的高精度选择,普通电磁式断路器的选择性不靠谱。动作倍数是一个范围,动 …又看了好多相关的,遇到另一个词,部分选择性,这是什么呢
    2014-10-30 10:12:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2096 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家平时高压柜的柜宽一般选择多少

普通的KYN28中置柜,800宽还是1000宽,选择的依据是什么?

回帖成功

经验值 +10