土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助各位大虾房间制冷负荷是否设计小了

求助各位大虾房间制冷负荷是否设计小了

发布于:2014-10-29 08:56:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 shmuily24 于 2014-10-29 08:57 编辑

地区是广州,房间的信息:东北方向有一扇外窗2.9*1.0m,东北外墙15*2.2m,请他的墙是隔开房间,都是空调房,房间的照明是3kw,房间内有2台印刷机,烘干发热灯光的功率是46kw,房间的面积是220平方,而设计的空调制冷量是90kw,请问这样的冷负荷满足要求吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shmuily24
    shmuily24 沙发
    colingu 发表于 2014-10-31 21:11 印刷机的负荷算了吗印刷机的负荷就是烘干发热灯的功率,电机的功率很小
    2014-11-04 11:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • colingu
    colingu 板凳
    印刷机的负荷算了吗
    2014-10-31 21:11:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多