土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最新消防设计说明

最新消防设计说明

发布于:2014-10-28 16:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、火灾自动报警系统
1.本工程为二级保护对象,采用区域火灾自动报警系统。在地下车库设置小区的消防及安防控制室(中控室),本建筑地下一层弱电间内设区域火灾报警控制系统。在首层大堂设置区域显示器,并设置与消防控制室直接通信的固定消防电话。
2.本设计采用分布智能型消防报警设备,系统采用网络化结构,集中报警控制器和其它各地块区域火灾报警显示屏之间通过通讯协议组网连接,实现分散控制、信息共享等,小区安防及消防控制室对各住宅楼区域显示器有高一级的授权。
3.探测器的设置部位:
1) 经常有人停留或可燃物较多的地下室;
2) 住宅公共走廊、电梯厅等;
4.探测器的设置原则:一般场所设感烟探测器。探测器与灯具之间的水平净距不应小于0.2m;与出风口的净距应大于1.5m;与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m;与自动喷淋头的净距应大于0.3m;与多孔送风顶棚孔口或条形出风口的净距应大于0.5m;与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5m。
5.系统可接收各种火灾报警信号,包括感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器、压力开关等,并显示部位及发出声光报警,自动或手动启动各种相应的消防设备。火灾报警后,切断着火区的非消防电源,启动应急照明和疏散指示,控制电梯归首;进行消防广播;消火栓按钮报警后启动消防泵等;自动喷水系统报警阀压力开关报警后启动喷淋泵等;而且,火灾报警后,切断门禁系统电源和可视对讲主机电源,自动释放门禁系统和可视对讲系统所控的门禁功能。
6.设置消防专用电话系统,消防电话主机设在消防风机操作地、配电室、消防电梯机房等处均应装设火警专用电话分机,手动报警按钮处均设有消防电话插孔。消防控制中心设置专用火警外线电话。
7.在每个防火分区设置有手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的距离不大于30m,手动报警按钮主要安装在公共走道、大厅、主要公共活动场所出入口。
8.每个防火分区均设置火灾警报装置,其位置在各层走道靠近楼梯出口处。
9.消防控制、通讯、报警线路采用阻燃型导线,消防水泵、防排烟风机等消防设备的直接启动的控制线路采用耐火型控制电缆,所有缆线均沿金属线槽或穿焊接钢管敷设,在楼板内暗敷时保护层厚度不小于3cm,所有在吊顶等部位明覆的金属管、金属线槽表面均涂防火涂料。
10. 消火栓泵启动的控制方式为:
1)消火栓按钮报警信号自动启动;
2)消火栓按钮直接启动;
3)消火栓稳压系统报警压力信号自动启动;
4)消防控制中心消防联动控制台手动启动;
5) 消防水泵房手动启动;
6)喷水泵工作、故障状态和手/自动状态应返回消防控制室
11.当地下室为预作用自动喷洒系统控制方式:该区的火灾探测器探测到火灾,开启预作用阀,开启放气阀,向喷水管网充水,压力开关动作后,启动该区喷淋泵,联动控制柜上能手动/自动控制喷淋泵的启停,并显示其工作状态。
12. 火灾自动报警系统每回路地址编码总数应留有10~20%余量。
13.消防紧急广播系统
1).在地下室、首层大堂等部位设置消防紧急广播扬声器,在有吊顶的部分采用吸顶式扬声器,功率3W;无吊顶的部位内采用壁挂式声器,功率5W,安装高度为底边距地2.4m。
2).火灾确认后,消防控制室应自动分区域按疏散顺序控制消防紧急广播的播放。具体疏散顺序如下:
当发生火灾时,启动火灾应急广播;

二、消防联动系统
1.消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,处应采用联动控制方式外,还在消防控制室设置手动直接控制装置。
2.需要火灾自动报警系统的联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
3.湿式系统和干式系统的联动控制设计:
3.1.联动控制方式,由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
3.2.手动控制方式,将喷淋消防泵的控制箱(柜)的启动、停止按钮专用线路直接连接至设置的消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。
3.3. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号反馈至消防联动控制器。
4.消火栓系统
4.1 联动控制方式,由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
4.2手动控制方式,将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
4.3 消火栓泵的动作信号反馈到消防联动控制箱。
5.防烟排烟系统
5.1 由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
5.2 由同一防火分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,并由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
6.防火门及防火卷帘系统
6.1 由常开防火门所在的防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只手动火灾报警按钮,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
6.2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控器。
6.3 疏散通道上的防火卷帘联动,由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘门的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘宗申0.5m~5m内设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
6.4 手动控制方式,由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
7.电梯系统
7.1.消防联动控制器具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。


7.2.电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,传送给消防控制室显示,轿厢内设置能直接与消防控制室通话的专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
8.火灾警报和消防应急广播系统
8.1 火灾自动报警系统设置火灾声光报警器,并在确认火灾启动建筑内的所有火灾声光报警器。
8.2 火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光报警器工作。
8.3 消防应急广播系统的联动控制信号由消防联动控制器发出。当确认火灾后,同时向全楼进行广播。
8.6消防应急广播于普通广播或背景音乐广播合用时,强制切入消防应急广播。
9.消防应急照明和疏散指示
9.1自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。
9.2当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5S。
10.其他相关联动
10.1 消防联动控制器具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。
10.2 消防联动控制器具有自动打开涉及疏散的电动删杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。
10.3 消防联动控制器具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并具有打开停车场出入口档杆的功能。

三、其他
1.凡与施工有关而又未说明之处,参见现行的国家建筑标准图集(电气专业);当地的建筑电气通用图集、施工安装图集等。
2.本工程所选电气设备、材料,必须具有国家级检测中心的测试合格证书。
3.消防配电设备应有明显标志。
4.施工过程中修改设计,必须有修改洽商单或设计修改通知单作依据。
5.穿电缆或导线的钢管内部需光滑,不应有编曲或节痕,钢管弯曲时应尽可能有较大的曲率半径,钢管两端管口需光滑,钢管内均应穿放牵引钢丝。暗配电线管埋设深度与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,暗配的消防管线保护层厚度不应小于30mm。穿管导线总截面不应超过管内截面积的40%,直接埋于素土内的金属管布线应采用焊接钢管。
6.管线或桥架穿越防火分区,楼板、墙体的洞口等处应做防火封堵(应采用消防部门检测合格并认可的无机防火堵料)。
7.暗敷设于地下的管路不宜穿过设备基础,如必须穿越时应加套管保护。管线在穿过建筑物伸缩、沉降缝时,应结合建筑物形式采取相应的保护措施。金属桥架布线不允许在穿越楼板或墙壁等处进行连接。
8.电缆桥架敷设,与梁交叉相遇,贴梁上翻,与风管交叉相遇,下翻,施工时应注意与其它专业设备及管线协调。
9.系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总是不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气耐力
    电气耐力 沙发
    谢谢分享!
    2017-01-10 10:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳

    谢谢楼主的资料
    2017-01-10 09:25:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个厂房里能否设置多个meb箱的问题

最近接了几个项目,都是面积很大的车间,为做总等电位方便,在车间几个地方都设置了meb箱。现在问题来了,审图的意见是一个建筑只有一个总等电位联接处,只能有一个meb,否则就不是总等电位联结。这和我对总等电位的理解有很大的不同。下来查了很多资料,开始脑乱,现在请教大家究竟一个建筑可否有多个总等电位端子箱?有规范吗?

回帖成功

经验值 +10