土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个厂房里能否设置多个meb箱的问题

一个厂房里能否设置多个meb箱的问题

发布于:2014-10-28 16:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近接了几个项目,都是面积很大的车间,为做总等电位方便,在车间几个地方都设置了meb箱。现在问题来了,审图的意见是一个建筑只有一个总等电位联接处,只能有一个meb,否则就不是总等电位联结。这和我对总等电位的理解有很大的不同。下来查了很多资料,开始脑乱,现在请教大家究竟一个建筑可否有多个总等电位端子箱?有规范吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • downloader99
    downloader99 沙发
    同一个建筑内,通常只设置一个MEB。如果要设置多个,那么,这几个MEB之间,应该用符合要求的接地母线相互联接才行。而LEB则是就地与接地极联接即可。:)
    2014-11-04 10:45:04

    回复 举报
    赞同0
  • 哇哈哈蝎
    哇哈哈蝎 板凳
    一个总等电位箱 其他的都是leb
    2014-11-04 10:36:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有点小迷茫,请指点一下。

今年建筑电气的毕业生,现在在一家小的电力工程设计单位(其实主要就是一些箱变、 10/0.4kV 变电室设计)呆着, 7 月开始工作,到现在也有 4 个月了。第 1 个月由于刚接触这个工作,很多东西都不会,所以每天都能学会点东西。第 2 个月,老板已经开始把箱变的图交给我做了,在同事的帮助下勉强可以完成,在画图的过程中我又学会不少知识。第 3 个月,我已经能独立完成箱变的活,老板就交给了我一个不着急的

回帖成功

经验值 +10