土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求高压进线电缆规格或计算式

跪求高压进线电缆规格或计算式

发布于:2014-10-27 14:16:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本小区合计100万平方米,总五个开闭所,总容量21000KVA ,分五个回路由室外环网柜引来,现在环网柜进线电缆为3*240,是否够大。不够大约要多大,如何计算?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tianmennanhai
    tianmennanhai 沙发
    P/10/1.73/0.5=2428,两根进线每根1214,这还是没算功率因素和一些系数的,你问的问题我不是很明白,一般做居配都是有一个总的中间变的,怎么大用电量的都是直接出变电站新出线,出的线不是500就是400的电缆,若是每个中间变都是由环网柜出的话,每个4200,进线电缆240的够了(两路供电,每根电缆都是240),你还要算动热稳定,一般是满足的,但是我从来没见过这样的居配,你在供电局审图多半不会过的。
    2014-10-28 21:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • engineershao
    engineershao 板凳
    哪有这么大容量一路电缆进线的?你想这么进线,人家供电局的110KV或220KV站还没这样的出口呢。
    2014-10-28 15:10:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计中空调负荷容量计算求助。

电气专业,没有学过暖通。一些疑问求教一下1、我在网上查到资料,看到一种办法:每平方米制冷量180~200w,根据窗户方向也有所不同,1P空调制冷量2324w,功率是0.735kw。然后根据房间面积算出总制冷量,除以2324得到空调匹数,乘以0.735既是空调的功率。请问这样的算法对吗?2、空调还有室内机辅热功率,请问计算的时候要把辅热功率也加上去吗?3、论坛里面帖子说,在条件允许下尽可能使用三相空调,电流平稳。那么就柜式空调而言的话,平常生活中是三相用的多还是单

回帖成功

经验值 +10