跪求高压进线电缆规格或计算式

发布于:2014-10-27 14:16:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本小区合计100万平方米,总五个开闭所,总容量21000KVA ,分五个回路由室外环网柜引来,现在环网柜进线电缆为3*240,是否够大。不够大约要多大,如何计算?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tianmennanhai
    tianmennanhai 沙发
    P/10/1.73/0.5=2428,两根进线每根1214,这还是没算功率因素和一些系数的,你问的问题我不是很明白,一般做居配都是有一个总的中间变的,怎么大用电量的都是直接出变电站新出线,出的线不是500就是400的电缆,若是每个中间变都是由环网柜出的话,每个4200,进线电缆240的够了(两路供电,每根电缆都是240),你还要算动热稳定,一般是满足的,但是我从来没见过这样的居配,你在供电局审图多半不会过的。
    2014-10-28 21:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • engineershao
    engineershao 板凳
    哪有这么大容量一路电缆进线的?你想这么进线,人家供电局的110KV或220KV站还没这样的出口呢。
    2014-10-28 15:10:28