请教下250kW的空气压缩机,YJV电缆要多大?请教大家个问题,250kW的空气压缩机,YJV电缆要多大(桥架内敷设)?我用的出线开关是NSX400N Mic2.3 630/630的,开关的整定电流为630,供电电缆为ZB-YJV-1kV 2*(3*240+N240+PE120),是大了还是小了。在这里主要想请教各位下,计算了校正系数后的电缆载流量是大于出线开关的整定值还是大于电机的额定电流啊?因为最开始我用的是ZB-YJV-1kV 2*(3*185+N95+PE95),校核提出:电缆载流量能与630A的开关配合吗(185的载流量约为410A,2x410x0.7=574A)?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
ilovexiaodoudou
沙发
我的建议你按1:3的能效比估算电量。按冷负荷计算。
2014-12-10 16:39:10
赞同0
-
云飘飘
板凳
也可以按照每平米70~100W估算。
2014-11-02 07:42:02