土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下250kW的空气压缩机,YJV电缆要多大?

请教下250kW的空气压缩机,YJV电缆要多大?

发布于:2014-10-27 13:52:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家个问题,250kW的空气压缩机,YJV电缆要多大(桥架内敷设)?
我用的出线开关是NSX400N Mic2.3 630/630的,开关的整定电流为630,供电电缆为ZB-YJV-1kV 2*(3*240+N240+PE120),是大了还是小了。
在这里主要想请教各位下,计算了校正系数后的电缆载流量是大于出线开关的整定值还是大于电机的额定电流啊?
因为最开始我用的是ZB-YJV-1kV 2*(3*185+N95+PE95),校核提出:电缆载流量能与630A的开关配合吗(185的载流量约为410A,2x410x0.7=574A)?
大家的意思呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    最好采用母线。
    2014-10-28 09:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    三相异步电动机250KW(380V)是Y355M2-2,电机额定电流为444.2A,YJV22-0.6/1 3X95的载流量有269A,二根双拼距离在300米以内肯定没问题。
    2014-10-28 07:55:28

    回复 举报
    赞同0