土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 最近有个问题不明白 来这里求救一下

最近有个问题不明白 来这里求救一下

发布于:2014-10-27 10:24:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
原来我不是搞制冷维护的 现在在这个企业搞这个工作 我想问下为什么冷水机组一个压缩机需要接2个接触器 原理是什么?希望有朋友来解答下。

2014-10-22_220021.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    分线圈启动方式, 也叫做分绕组启动方式.

    三相异步电机一般通过这种方式改变绕组极数, 进而改变转速,从而改变启动电流,达到减小对电网冲击的目的.
    2014-11-30 20:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • wumingzhe007
    wumingzhe007 板凳
    这是压缩机的降压启动方式,分线圈启动的,类似于星三角降压启动
    2014-11-19 10:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 831 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低温除湿制冷技术

不知道你们有没有碰到需要在低温情况下控制湿度,目前我们有几个项目温度要求-18℃,湿度要求40%±5%。考虑过转轮除湿机,但在低温下转轮除湿机效果不明显了,而且成本高。不知道大家在制冷技术上有没有办法可以做到。或者推荐一下那个品牌或厂家可以做这样的定制除湿机。谢谢!

回帖成功

经验值 +10