各位高手、版主对建规8.4.3-8条是怎么理解的?建规8.4.3-8“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;” 怎么理解的呢?是不是不太合理呢? 假如说按最不利点消火栓充实水柱7m计算的话,那栓口所需压力为Hq+Hd=9+2.69=11.69(还未考虑栓口2m的水头损失呢),那样的话高位消防水箱最少离最不利点消火栓12、13米才能满足要求啊;如果按最不利点消火栓充实水柱10、13m计算的话,那水箱高度就要很高了! 实际都没有那么高的水箱,那都要设置直接启动消防水泵的按钮?就是说都要设置泵房了?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2、个人觉得还是做吧,