关于保护用电流互感器选择问题求教论坛上的各位高手们,小弟有个关于保护用电流互感器选择问题求教。我们有个工程6kV系统配电 系统短路电流44.9kA,配电回路电流~328A。在这种情况下原来设计选择 保护用CT规格为 500/5 5P20。 业主提出,这种规格不合理,因为CT一次侧电流为500A ,500×20=10kA,短路电流为44.9kA 远大于10kA 在这种情况下CT误差会大于5%。我不太明白CT能不能选成 1500/5 5P30级的。请各位高人指点。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
devilgui87
沙发
电气小马达 发表于 2014-10-25 23:34 看几相来算,跟灯无关,一般LED路灯是单相多谢您的解答,用的三相变压器,看来就是三相算法了
2014-10-27 08:48:27
赞同0
-
devilgui87
板凳
qinabochenhong 发表于 2014-10-25 20:19 这和高压钠灯与LED灯没关系吧。如果灯具平均分配在三相上5000/380/1.732/0.9;如果都集中在一相上则该相电流 …多谢多谢,令我茅塞顿开
2014-10-27 08:48:27
赞同0
加载更多回复 举报