地源热泵钻井是一项技术难度很高的工作,钻井的好坏很大程度上决定了地源热泵使用效果。地源热泵钻井分为很多工序,一般在地源热泵钻井之前会进行地埋管打压工序,只有压力合适才能钻井埋管,下面介绍一种有效的打压方法,测试地埋管双u单u管打压。

  地源热泵钻井打压测试方法:水压试验

  水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏;不得以气压试验代替水压试验。
  聚乙烯管道试压前应冲水浸泡,时间不应小于12h,彻底排净管道内空气,并进行水密封检查,检查管道接口及配件处,如有泄露应采取相应措施进行排除。(实际操作当中时加大压力测试管材的强度然后缩短测试时间)

2012927161632915416.jpg


地源热泵钻井打压测试方法:水压试验步骤

  (1)竖直地埋管换热器插入钻孔前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳定至少15min,稳定后压力降不应大于3%,且无泄露现象;将其密封后,在有压状态下插入钻孔,完成灌浆之后保压1h。水平地埋管换热器放入沟槽前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳定至少15min稳压后压力降不应大于3%,且无泄露现象。


  (2)竖直或水平地埋管换热器与环路集管连接完成后,回填前应进行第二次水压试验。在试验压力下,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄露现象。


  (3)环路集管与机房分、集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。在试验压力下,稳压至少2h,且无泄露现象。


  (4)地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,应进行第四次水压试验。在试验压力下,稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%。

地源热泵 钻井地埋管双u单u管打压测试的要点,大致上面已经基本讲完了,希望这些资料对做地源热泵的朋友有用。