土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 资料分享~地源热泵 钻井地埋管双u单u管打压测试要点

资料分享~地源热泵 钻井地埋管双u单u管打压测试要点

发布于:2014-10-24 15:54:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-10-24 15:56 编辑

整理东西的时候,发现了一些关于地源热泵打井的一些资料,现在来和大家分享一下

地源热泵钻井是一项技术难度很高的工作,钻井的好坏很大程度上决定了地源热泵使用效果。地源热泵钻井分为很多工序,一般在地源热泵钻井之前会进行地埋管打压工序,只有压力合适才能钻井埋管,下面介绍一种有效的打压方法,测试地埋管双u单u管打压。

  地源热泵钻井打压测试方法:水压试验

  水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏;不得以气压试验代替水压试验。
  聚乙烯管道试压前应冲水浸泡,时间不应小于12h,彻底排净管道内空气,并进行水密封检查,检查管道接口及配件处,如有泄露应采取相应措施进行排除。(实际操作当中时加大压力测试管材的强度然后缩短测试时间)

2012927161632915416.jpg


地源热泵钻井打压测试方法:水压试验步骤

  (1)竖直地埋管换热器插入钻孔前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳定至少15min,稳定后压力降不应大于3%,且无泄露现象;将其密封后,在有压状态下插入钻孔,完成灌浆之后保压1h。水平地埋管换热器放入沟槽前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳定至少15min稳压后压力降不应大于3%,且无泄露现象。


  (2)竖直或水平地埋管换热器与环路集管连接完成后,回填前应进行第二次水压试验。在试验压力下,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄露现象。


  (3)环路集管与机房分、集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。在试验压力下,稳压至少2h,且无泄露现象。


  (4)地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,应进行第四次水压试验。在试验压力下,稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%。

地源热泵 钻井地埋管双u单u管打压测试的要点,大致上面已经基本讲完了,希望这些资料对做地源热泵的朋友有用。






2012927161632915416.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 北五
    北五 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-05-17 19:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • zsx745409273
    zsx745409273 板凳
    有用!谢谢!
    2015-05-16 09:54:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最全的中央空调安装辅材介绍,暖通人必看哦!

本帖最后由 潜水小白 于 2014-10-24 11:59 编辑 一、多联机安装材料及安装要求说明 1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。 2、冷媒管保温棉:套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生冷凝水。

回帖成功

经验值 +10