母线槽变容节是否一定要加保护开关装置本人设计了一个工程其中有两座楼的母线槽加了变容节,其中一座楼20层,除了首层3户,其余每层约7户,总共136户6KW住宅,其中前端母线槽的载流量为1000A,接了1-10层住宅共66户后,装了变容节的后端母线槽为630A,该630A母线槽接了70户住宅。由于没有在母线槽变容节处加开关,只有在电房低压柜的出线开关整定值为800A,请问这样有没有安全隐患。有没有违背规程。由于甲方认为没事,不肯加装开关,后来就将开关整定为700A,现在担心变容节后端负荷增大,而前端负荷减少,首端开关无法保护后端小截面母线槽。