土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线槽变容节是否一定要加保护开关装置

母线槽变容节是否一定要加保护开关装置

发布于:2014-10-23 22:24:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人设计了一个工程其中有两座楼的母线槽加了变容节,其中一座楼20层,除了首层3户,其余每层约7户,总共136户6KW住宅,其中前端母线槽的载流量为1000A,接了1-10层住宅共66户后,装了变容节的后端母线槽为630A,该630A母线槽接了70户住宅。由于没有在母线槽变容节处加开关,只有在电房低压柜的出线开关整定值为800A,请问这样有没有安全隐患。有没有违背规程。由于甲方认为没事,不肯加装开关,后来就将开关整定为700A,现在担心变容节后端负荷增大,而前端负荷减少,首端开关无法保护后端小截面母线槽。
另一座类同共29层住宅,每层6户,共174户6KW住宅,其中前端母线槽的载流量为1250A,接了2~15层共84户住宅,前端1250A母线槽接了19层,每层6户,共114户6KW住宅,装了变容节的后端母线槽为800A,该800A母线槽接了16~30层的共90户住宅。电房出线开关整定电流由原来1100A改为了900A.担心情况类同上面。
假设现在的整定值没有问题(这样的整定值造成了前端母线槽截面的浪费),如果增大整定值有没有隐患呢。(图片发不上去,怎么发啊)请各位专家帮忙分析,拜托。或者大家有没有这样加变容节的做法。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 江东游
    江东游 沙发
    不匹配,没意义!
    2014-10-29 08:40:29

    回复 举报
    赞同1
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    按照规范要求需要加装保护开关的
    2014-10-29 21:20:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压直配电机无功补偿问题

现在做的一个泵站,采用10KV高压电机,500kW。10KV架空线直配。一共6台,请问做就地补偿还是集中补偿?我们一个高工说,直配的得用就地补偿,如果泵站内有主变压器(例如,35KV进线,配35/10kV降压变)可以采用集中补偿。这说法对吗?

回帖成功

经验值 +10